4 R7 A8 m+ Z7 f6 n
壹、前言
2 v. ]5 w @% f. h G94年12月間,冷氣團在台發威。從12月14日至19日的6天中,陸續發生了新竹縣5人、台南市1人、高雄縣2人的火災死亡案例。據報載,這3起住宅火災皆因使用舊式石英燈管式電暖器取暖不慎所引發。而石英燈管電暖器究竟危險在哪裡?如何判斷為起火原因?本文擬從火災原因調查的角度,介紹石英燈管式電暖器,探討石英燈管式電暖器可能起火原因供火調人員參考。 & B* Y0 A5 x8 d2 k6 }6 t4 g
2 f1 A1 g( E6 b* I
貳、電暖器的分類與介紹
0 _% H! Q6 s4 a5 Q; e- z; c3 l$ w本文對電暖器的分類與一般常見分類不同。市場上為求產品區隔,廠商會把石英燈管式電暖器再細分舊石英燈管型、鹵素燈管型、碳素燈管型。但上述3種加熱型態,均是以石英燈管(泡)做加熱部,所以本文以其加熱型態來分為石英燈管式、陶磁式及葉片式3大類。
% f* O. x9 D9 [# B' s: |: i' j; u1 f* J* m% K
如上述,石英燈管式電暖器是以燈管的方式加熱,故以安全性來說,其加熱原理與電烤箱相同,的確是3大類中產品中安全性最低的產品。其中,舊型石英燈管以直接及間接輻射方式傳導熱能,所以散發的溫度更高,相對的安全性最低,目前幾乎已退出消費市場;取代它的是加熱較快的鹵素燈管,及目前最流行的碳素燈管。由於此類產品是利用燈管內燈絲加熱,藉由紅外線輻射直接及間接方式傳熱,所以有「暖房快速、價格適中、外觀輕巧、機動性佳」等優點,但安全性低則為其缺點;而碳素燈管光線比鹵素燈管溫和,是目前較新型的產品。
; S! N4 F( G7 v/ M$ Y
6 x3 m# p8 V' s3 j# x( w- s {6 t9 S參、構造及原理
^2 Q% i! ?7 k3 C* W石英燈管式電暖器的主要結構為燈管(發熱器)、溫度控制開關、定時開關及電源開關等。內部線路的運作方式為電源線的火線先經過電源開關,再到定時開關,而後到溫度控制開關,最後會接到發熱結構體上。
" K# l/ }6 ?+ p0 S" e
$ n. B3 y" R* ]# {& l2 ?7 [0 Q舊式石英燈管電暖器
: t) R% W8 i d1 s, j- G4 x, Z5 j0 ~6 ^8 x! I
為了防止電暖器傾倒時觸及易燃物引起火災,大都設計有「傾倒自動斷電」功能,在電源線引入電暖器內時,先經過一個壓觸開關,底部傾倒時會立刻切斷電源,而達到保護的功能。此外,視廠商不同設計,另有「自動擺頭」、「定時開關」、「超溫斷電保護」等安全功能。/ [ i/ J; {" z3 A+ S1 i

8 h$ F3 }: f" f3 _傾倒自動斷電開關
" ]1 P& h8 z4 k/ w$ e% T1 y
9 T. i) e# u! Z+ q, A- a鹵素燈管設計為圓形,與舊式石英燈管同樣以金屬燈絲發熱。差別在其燈管內充填鹵素氣體,以維持加熱部溫度,構造上與霓虹燈管有些類似。而且,以設計燈泡的方式,利用燈絲發熱,所以加熱時間特快,這一點與舊式石英燈管有所不同。" e+ r8 H5 s. ~6 I3 |

~2 o- H; F* ~1 ]: ^% l6 U6 h鹵素燈管電暖器* k8 t% {' j1 A2 T
0 _* D" u: d$ Y( [5 R( o; O
碳素燈管設計或圓或直,管內真空構造原理與舊式石英燈管相同,差別在燈絲為碳素纖維,但市場上所販售之碳素燈管部分,為一般燈絲外加碳素纖維,並非全是碳素燈絲。5 f0 _- w3 I8 w' `
( U3 v! W8 j( d4 Y
上述石英燈管中燈絲所放出的光為紅外線,舊式石英燈管及鹵素燈管為短波紅外線(可見光),而碳素燈管為長波紅外線(不可見光);市面上亦有在鹵素燈管外塗佈遠紅外線塗料、藉以發出遠紅外線,及燈絲與碳素纖維並存的產品。但不管石英燈管內是金屬燈絲還是碳素纖維,此類電暖器均是利用在加熱部後方的鋁質金屬板反射光與熱,或直接將熱能輻射而出,所以距離電暖器遠近不同,會產生不同的溫度差。由於熱能以一定方向輻射而出,在侷限空間中具有很好的暖房效果;但也因為此種散熱原理,不適合長時間及睡眠使用,也不建議小孩及行動不便者單獨使用。: D; U. @7 s, E* I/ K# y! R3 c
; h5 i& k4 C# X( f% {- G肆、實驗報告
9 r0 \1 _' t) r% x+ j& `為了解此類電暖器在正常使用時的溫度狀況變化,作者利用泰仕電子公司生產數位溫度計「TES-1307」來測量護網位置的溫度,及電暖器傾倒後與可燃物接觸後溫度變化的情形。$ V/ n z4 y$ V% l/ \3 [& H
7 F+ }8 l: K! s# _. l【實驗一】1200W舊式石英燈管式電暖器(110V,60HZ,1200W,附傾倒自動斷電裝置):實驗一以火場中最常見的電暖器為測試對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙的情形與變化。C為使用中的電暖器,接觸到全開4折報紙的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。7 G0 x9 P! z4 r: S+ C- y
+ g9 a. n; C1 t+ W9 }
A狀況:電暖器啟動溫度逐漸上升,大約至8分鐘後加熱燈管會到達最高溫,之後保持一定溫度,此時加熱燈管溫度最大達到182℃、護網最大溫度97.2℃。詳細溫度變化如圖一。# E/ y8 O3 w- T
$ }; N( _1 g: R" p5 a/ h
% T4 e# O# ?: \; O% V7 ]/ s: V
B狀況:若將電暖器傾倒在地,且「傾倒自動斷電裝置」正常動作,加熱部停止加熱,加熱部溫度在6分鐘後降到50℃;護網部分1分鐘後溫度下降至84℃,4分鐘後達到49℃。此外,倒下所接觸的報紙沒有冒煙、變色。溫度變化如圖二。
" m: X/ D: F# s1 T$ }0 d3 n' `2 z. d
* m9 k' b1 {. v5 @9 e* E, l! U& [3 T" J: d# r& s
C狀況:報紙直接接觸護網(模擬狀況同沒有傾倒自動斷電裝置,或該裝置故障沒有動作),報紙接觸護網表面5秒後立刻有些微白煙冒出,之後護網表面溫度開始增加,3分鐘後煙量增加、表面變茶色,4分鐘後聞到焦味,5分30秒左右溫度達到264℃。發火情形與火災學課本中所述「木材加熱至260℃左右則有旺盛之熱分解,此時有小火焰則能引火,在防火工學上260℃稱為木材之發火危險溫度,當繼續加熱時不需火焰而直接發火」相同。詳細溫度變化如下表:/ K) k+ {6 ^+ Z" O1 i- B

0 N8 a& c4 t/ n% l, {4 L. l6 W) f. Y+ `% ^
D狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為38.5℃及32.5℃。詳細溫度變化如圖三。
/ R4 j! h, c! E z2 h: }0 R / |' b5 E1 f2 `# L$ U- G' [2 `0 i
/ a5 f ~4 h/ c1 N, U5 e【實驗二】鹵素電暖器(110V,60HZ,800W,附傾倒自動斷電及超溫斷電保險裝置):以遠紅外線鹵素燈管電暖器為實驗對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙後的情形與變化。C為在電暖器上方蓋上紗布後的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。
8 m7 x6 _) _/ M8 K! d) Q1 T* D3 H! O6 J; m9 R9 r) L1 `: h9 R* G
A狀況:全開時加熱部最高約520℃,因鹵素燈管為圓形在護網上方溫度最高為160℃(前二項溫度變化如圖四),左、右兩側溫度53℃,下方溫度為38℃。6 \5 g0 C4 ^$ t

( R0 w! z# C4 j7 x
: T' B7 B2 m; ^5 Q) f, JB狀況:前述狀況傾倒後,機體傾倒自動斷電裝置動作,加熱部在7分鐘後便迅速下降至50℃,護網部分溫度4.5分鐘後急速下降至50℃(溫度變化如圖五)。電暖器倒下後5分鐘,護網在報紙上沒留下變色熱痕(本機型護網有防燙植絨)。# k T3 w1 S. l3 a5 `, o# Q: I
4 L& U" a+ Y9 s5 b! F2 O x
+ T. M4 D1 g( q7 M( g
C狀況:電暖器(護網)上方蓋上白色紗布後開啟電源,因本款電暖器設有超溫斷電保護裝置,電暖器護網在5分鐘時達到157℃時斷電(保險絲設定溫度為140℃),證明該溫度保險絲正常動作。
. H6 F$ h$ m; ~, t# V3 R9 Z" M & p x- d8 |, r( o2 @& C# t
手帕覆蓋鹵素燈管電暖器實驗
3 ~. ^& t+ w: L9 Q& Z/ [$ A- P! k6 s' q5 N- P o7 }
D狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為37℃及36.2℃。詳細溫度時間變化如圖六。( V9 n$ b# P. Z3 Y# v4 n6 E; W
4 h' S8 x& m( {, g; {6 s$ }" ^
" C/ _/ O. H" ?: @. c/ Z4 G
伍、結論
E i7 S0 b' o, q3 U* u從上述實驗,分析石英燈管式電暖器使用時可能致災的情形如下:
/ `: a* T! _! L; D6 i# |2 y6 c% l5 b ?* ~# @
一、使用中的電暖器接觸到各類可燃物會有起火的危險性。即使鹵素燈管式電暖器有護網植絨防燙設計,但護網上方的溫度亦相當高,仍有起火的危險性。
8 M: V4 {- G9 X( U
4 W7 m1 Q( W7 X# M二、當電暖器傾倒自動斷電裝置正常時,不會使所接觸的報紙起火,可推斷電暖器傾倒時,接觸可燃物的起火機率相當低。" T- o" V) o/ [. H7 L
- l) C3 y k% S% u* Y- J三、電暖器前方15公分處的溫度(<40℃)已不構成起火威脅,可推斷距離15公分以上的可燃物,其起火的可能性低。
6 z; B. P# ]3 E" L/ C; y7 C0 Y" W$ ~2 E& H& f0 @: M1 A
四、若要判定為電暖器接觸可燃物起火,應調查電暖器護網所接觸的可燃物是否有受燒灰燼化的現象。
2 @, g9 E6 g6 g$ l2 W; m# @2 G( I4 P0 Y0 a
[ 本帖最後由 fire409 於 2006-11-14 07:02 編輯 ] |