中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

石英燈管電暖器火災案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2006-9-25 16:19:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 16647|回覆: 0

$ m' J& j% V: d& _+ n! M$ ]  {壹、前言, s: h' @8 t. y
94年12月間,冷氣團在台發威。從12月14日至19日的6天中,陸續發生了新竹縣5人、台南市1人、高雄縣2人的火災死亡案例。據報載,這3起住宅火災皆因使用舊式石英燈管式電暖器取暖不慎所引發。而石英燈管電暖器究竟危險在哪裡?如何判斷為起火原因?本文擬從火災原因調查的角度,介紹石英燈管式電暖器,探討石英燈管式電暖器可能起火原因供火調人員參考。
5 G" S9 [8 M1 O! [/ C5 t4 ?
( {1 Q% Q5 V/ V  ]! t1 K. O貳、電暖器的分類與介紹
4 B7 a8 n0 x  o本文對電暖器的分類與一般常見分類不同。市場上為求產品區隔,廠商會把石英燈管式電暖器再細分舊石英燈管型、鹵素燈管型、碳素燈管型。但上述3種加熱型態,均是以石英燈管(泡)做加熱部,所以本文以其加熱型態來分為石英燈管式、陶磁式及葉片式3大類。/ n5 G+ ]- h, u% V
: f4 j; o& G1 Q$ v" D" ^0 Z
如上述,石英燈管式電暖器是以燈管的方式加熱,故以安全性來說,其加熱原理與電烤箱相同,的確是3大類中產品中安全性最低的產品其中,舊型石英燈管以直接及間接輻射方式傳導熱能,所以散發的溫度更高,相對的安全性最低,目前幾乎已退出消費市場;取代它的是加熱較快的鹵素燈管,及目前最流行的碳素燈管。由於此類產品是利用燈管內燈絲加熱,藉由紅外線輻射直接及間接方式傳熱,所以有「暖房快速、價格適中、外觀輕巧、機動性佳」等優點,但安全性低則為其缺點;而碳素燈管光線比鹵素燈管溫和,是目前較新型的產品。' x; M5 o. C. R, e: _% l; G; W

. f. |4 I8 r3 l+ @+ @* `- F$ z參、構造及原理9 ~- k9 {; k  {6 s
石英燈管式電暖器的主要結構為燈管(發熱器)、溫度控制開關、定時開關及電源開關等。內部線路的運作方式為電源線的火線先經過電源開關,再到定時開關,而後到溫度控制開關,最後會接到發熱結構體上。
1 g+ u- o/ C8 K4 o9 @" q2 R: \* e* O" T& j
舊式石英燈管電暖器   A; d' D) u, ^. C8 Y, u
+ S% U' ?0 b- F$ }
為了防止電暖器傾倒時觸及易燃物引起火災,大都設計有「傾倒自動斷電」功能,在電源線引入電暖器內時,先經過一個壓觸開關,底部傾倒時會立刻切斷電源,而達到保護的功能。此外,視廠商不同設計,另有「自動擺頭」、「定時開關」、「超溫斷電保護」等安全功能。
# q# |# o( Z1 M1 }# c+ }
  g, k4 D2 ^1 ?; s傾倒自動斷電開關
2 H% @& x9 D# s) L+ x* E1 Q
( U# L$ Q$ n+ |& _; Q鹵素燈管設計為圓形,與舊式石英燈管同樣以金屬燈絲發熱。差別在其燈管內充填鹵素氣體,以維持加熱部溫度,構造上與霓虹燈管有些類似。而且,以設計燈泡的方式,利用燈絲發熱,所以加熱時間特快,這一點與舊式石英燈管有所不同。3 ]/ F, i) o; a; w4 s
# |+ U+ j. \7 [( T9 q
鹵素燈管電暖器# f; `( `$ q, s# B, p8 l

! ?0 k; E$ s/ x1 J5 r碳素燈管設計或圓或直,管內真空構造原理與舊式石英燈管相同,差別在燈絲為碳素纖維,但市場上所販售之碳素燈管部分,為一般燈絲外加碳素纖維,並非全是碳素燈絲。
$ p2 C2 q3 T+ V( g4 J9 g/ O. N( V( T; \) \, d
上述石英燈管中燈絲所放出的光為紅外線,舊式石英燈管及鹵素燈管為短波紅外線(可見光),而碳素燈管為長波紅外線(不可見光);市面上亦有在鹵素燈管外塗佈遠紅外線塗料、藉以發出遠紅外線,及燈絲與碳素纖維並存的產品。但不管石英燈管內是金屬燈絲還是碳素纖維,此類電暖器均是利用在加熱部後方的鋁質金屬板反射光與熱,或直接將熱能輻射而出,所以距離電暖器遠近不同,會產生不同的溫度差。由於熱能以一定方向輻射而出,在侷限空間中具有很好的暖房效果;但也因為此種散熱原理,不適合長時間及睡眠使用,也不建議小孩及行動不便者單獨使用。7 R6 }) V, n' x
+ r8 h0 q# ?- D7 A$ M
肆、實驗報告0 f7 k# W( u1 i3 m
為了解此類電暖器在正常使用時的溫度狀況變化,作者利用泰仕電子公司生產數位溫度計「TES-1307」來測量護網位置的溫度,及電暖器傾倒後與可燃物接觸後溫度變化的情形。
+ ?4 F3 m, `' ^& t
$ \) F: ?$ s: W0 C1 u! J: k【實驗一】1200W舊式石英燈管式電暖器(110V,60HZ,1200W,附傾倒自動斷電裝置):實驗一以火場中最常見的電暖器為測試對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙的情形與變化。C為使用中的電暖器,接觸到全開4折報紙的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。8 Z  ^+ u. j: q: S6 C, b0 Q
7 |* L2 ^) {; ^+ \- P
A狀況:電暖器啟動溫度逐漸上升,大約至8分鐘後加熱燈管會到達最高溫,之後保持一定溫度,此時加熱燈管溫度最大達到182℃、護網最大溫度97.2℃。詳細溫度變化如圖一。# K+ O0 C; i: S9 h' `! n0 G

2 W  F/ l1 I7 i' D  j: M0 X  Y3 J: w' ?( y
B狀況:若將電暖器傾倒在地,且「傾倒自動斷電裝置」正常動作,加熱部停止加熱,加熱部溫度在6分鐘後降到50℃;護網部分1分鐘後溫度下降至84℃,4分鐘後達到49℃。此外,倒下所接觸的報紙沒有冒煙、變色。溫度變化如圖二。
) B$ p/ [% l- |
2 ^6 _% O. R6 @" F. T+ ?( K8 b
) W7 P( t5 H% q  _9 ]; PC狀況:報紙直接接觸護網(模擬狀況同沒有傾倒自動斷電裝置,或該裝置故障沒有動作),報紙接觸護網表面5秒後立刻有些微白煙冒出,之後護網表面溫度開始增加,3分鐘後煙量增加、表面變茶色,4分鐘後聞到焦味,5分30秒左右溫度達到264℃。發火情形與火災學課本中所述「木材加熱至260℃左右則有旺盛之熱分解,此時有小火焰則能引火,在防火工學上260℃稱為木材之發火危險溫度,當繼續加熱時不需火焰而直接發火」相同。詳細溫度變化如下表:9 T3 X% b& j& p: d! k& Q6 Q
& e! ]0 a, \5 c& v  U/ v8 E
: C- |- M7 p( ?4 k# c
D狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為38.5℃及32.5℃。詳細溫度變化如圖三。) J" x! O$ T* q. {$ ?

$ g5 M  j. O* b2 H& V2 j
5 D: @# b4 |  d- y9 Z3 J$ K【實驗二】鹵素電暖器(110V,60HZ,800W,附傾倒自動斷電及超溫斷電保險裝置):以遠紅外線鹵素燈管電暖器為實驗對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙後的情形與變化。C為在電暖器上方蓋上紗布後的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。2 |- _5 U) \. ^5 }( O9 o/ U, n
/ O: k% n6 A3 o( R4 |6 @7 y2 ~# h
A狀況:全開時加熱部最高約520℃,因鹵素燈管為圓形在護網上方溫度最高為160℃(前二項溫度變化如圖四),左、右兩側溫度53℃,下方溫度為38℃。
& u1 W+ J, X. N8 x4 w' K0 c- |+ F! S

, b9 N6 r0 ]- x; I' t! EB狀況:前述狀況傾倒後,機體傾倒自動斷電裝置動作,加熱部在7分鐘後便迅速下降至50℃,護網部分溫度4.5分鐘後急速下降至50℃(溫度變化如圖五)。電暖器倒下後5分鐘,護網在報紙上沒留下變色熱痕(本機型護網有防燙植絨)。
5 n1 a% c2 N. G, f
8 E$ C9 T# S% H2 q; L
, ?( b1 q6 T" dC狀況:電暖器(護網)上方蓋上白色紗布後開啟電源,因本款電暖器設有超溫斷電保護裝置,電暖器護網在5分鐘時達到157℃時斷電(保險絲設定溫度為140℃),證明該溫度保險絲正常動作。1 F  d* j& O. I" W! Q

: K/ W8 i! \1 A: x2 M手帕覆蓋鹵素燈管電暖器實驗8 E7 ~  \& v: e" [$ p/ g' m  c

: h4 W7 E# A1 I' P& n# p* H3 AD狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為37℃及36.2℃。詳細溫度時間變化如圖六。
$ f2 w6 _: ]6 `: ~5 J4 |
( W0 w* p7 A2 j  T# ^1 b1 K1 b3 G$ f) v9 N3 g2 _; }
伍、結論1 c% v  a& @6 A" }8 J& J
上述實驗,分析石英燈管式電暖器使用時可能致災的情形如下:& p" Y. t6 X' K" O3 p2 O& h2 G% @

. T& J( R' O8 [1 _* s  n一、使用中的電暖器接觸到各類可燃物會有起火的危險性。即使鹵素燈管式電暖器有護網植絨防燙設計,但護網上方的溫度亦相當高,仍有起火的危險性。
9 ?$ V7 [# L& u3 C) z
( V0 \  A0 n# [' ?' v! {- |二、當電暖器傾倒自動斷電裝置正常時,不會使所接觸的報紙起火,可推斷電暖器傾倒時,接觸可燃物的起火機率相當低。
- E# g6 m2 b* R& H5 n& R6 N$ N/ r1 t1 N9 |
三、電暖器前方15公分處的溫度(<40℃)已不構成起火威脅,可推斷距離15公分以上的可燃物,其起火的可能性低。
" x* Q1 i0 P' ?; w# o& e( u! Q' x* X. h: z
四、若要判定為電暖器接觸可燃物起火,應調查電暖器護網所接觸的可燃物是否有受燒灰燼化的現象。

3 t! ^- K& v+ r, v" H+ s* V8 [# [3 ]+ r; Y6 f
[ 本帖最後由 fire409 於 2006-11-14 07:02 編輯 ]