中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

石英燈管電暖器火災案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2006-9-25 16:19:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 16396|回覆: 0
* z6 }* ]- _2 P& M, t9 j
壹、前言3 ]4 e0 O* x& E% q
94年12月間,冷氣團在台發威。從12月14日至19日的6天中,陸續發生了新竹縣5人、台南市1人、高雄縣2人的火災死亡案例。據報載,這3起住宅火災皆因使用舊式石英燈管式電暖器取暖不慎所引發。而石英燈管電暖器究竟危險在哪裡?如何判斷為起火原因?本文擬從火災原因調查的角度,介紹石英燈管式電暖器,探討石英燈管式電暖器可能起火原因供火調人員參考。
# o* V, N' g* [4 w6 @! c
% }" {) Z6 z. M: y' p0 }  W5 `2 V5 p5 E貳、電暖器的分類與介紹* V! s- l/ n: e' |! ]
本文對電暖器的分類與一般常見分類不同。市場上為求產品區隔,廠商會把石英燈管式電暖器再細分舊石英燈管型、鹵素燈管型、碳素燈管型。但上述3種加熱型態,均是以石英燈管(泡)做加熱部,所以本文以其加熱型態來分為石英燈管式、陶磁式及葉片式3大類。! H$ e0 B! D: ^! B: v/ W
$ Z- L1 B# F" {! q7 K5 e0 O
如上述,石英燈管式電暖器是以燈管的方式加熱,故以安全性來說,其加熱原理與電烤箱相同,的確是3大類中產品中安全性最低的產品其中,舊型石英燈管以直接及間接輻射方式傳導熱能,所以散發的溫度更高,相對的安全性最低,目前幾乎已退出消費市場;取代它的是加熱較快的鹵素燈管,及目前最流行的碳素燈管。由於此類產品是利用燈管內燈絲加熱,藉由紅外線輻射直接及間接方式傳熱,所以有「暖房快速、價格適中、外觀輕巧、機動性佳」等優點,但安全性低則為其缺點;而碳素燈管光線比鹵素燈管溫和,是目前較新型的產品。
1 y; O2 q( U0 X1 r0 D# T
: r; s  r; U  P9 c+ ^7 \7 |8 W( A! B8 B參、構造及原理& D- H- B" ^7 h
石英燈管式電暖器的主要結構為燈管(發熱器)、溫度控制開關、定時開關及電源開關等。內部線路的運作方式為電源線的火線先經過電源開關,再到定時開關,而後到溫度控制開關,最後會接到發熱結構體上。
$ t" W+ `( f' W1 ~# A$ p5 l8 T8 G" K- e9 B5 g5 Y5 \
舊式石英燈管電暖器
: c0 q! h& c% |
, V* m( S: |+ e為了防止電暖器傾倒時觸及易燃物引起火災,大都設計有「傾倒自動斷電」功能,在電源線引入電暖器內時,先經過一個壓觸開關,底部傾倒時會立刻切斷電源,而達到保護的功能。此外,視廠商不同設計,另有「自動擺頭」、「定時開關」、「超溫斷電保護」等安全功能。
" i  x% i+ V" k. m: }0 m# {' g# g) |( {/ V
傾倒自動斷電開關
! y7 l7 X1 B4 N0 `+ P
! m, o1 X" v3 j! ^; X' n5 u5 m1 w鹵素燈管設計為圓形,與舊式石英燈管同樣以金屬燈絲發熱。差別在其燈管內充填鹵素氣體,以維持加熱部溫度,構造上與霓虹燈管有些類似。而且,以設計燈泡的方式,利用燈絲發熱,所以加熱時間特快,這一點與舊式石英燈管有所不同。" S9 U; j+ X7 l: n
/ F) d  a' _: r- E& @' R( w  X1 k
鹵素燈管電暖器! j9 Y) N0 T4 W) R

, U" p0 p- \$ s) j+ X4 r碳素燈管設計或圓或直,管內真空構造原理與舊式石英燈管相同,差別在燈絲為碳素纖維,但市場上所販售之碳素燈管部分,為一般燈絲外加碳素纖維,並非全是碳素燈絲。! t- d5 Q: q! c

9 D" q: \  p+ N8 f上述石英燈管中燈絲所放出的光為紅外線,舊式石英燈管及鹵素燈管為短波紅外線(可見光),而碳素燈管為長波紅外線(不可見光);市面上亦有在鹵素燈管外塗佈遠紅外線塗料、藉以發出遠紅外線,及燈絲與碳素纖維並存的產品。但不管石英燈管內是金屬燈絲還是碳素纖維,此類電暖器均是利用在加熱部後方的鋁質金屬板反射光與熱,或直接將熱能輻射而出,所以距離電暖器遠近不同,會產生不同的溫度差。由於熱能以一定方向輻射而出,在侷限空間中具有很好的暖房效果;但也因為此種散熱原理,不適合長時間及睡眠使用,也不建議小孩及行動不便者單獨使用。; V: j5 `" k) [
8 e# o7 c( I; g& ~4 |" g. H  T
肆、實驗報告
) I" s. f( f# s9 M) A. P$ J為了解此類電暖器在正常使用時的溫度狀況變化,作者利用泰仕電子公司生產數位溫度計「TES-1307」來測量護網位置的溫度,及電暖器傾倒後與可燃物接觸後溫度變化的情形。3 y8 r! ^- }7 {- u& Y" k

" t$ Z7 p3 D# L0 h( s【實驗一】1200W舊式石英燈管式電暖器(110V,60HZ,1200W,附傾倒自動斷電裝置):實驗一以火場中最常見的電暖器為測試對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙的情形與變化。C為使用中的電暖器,接觸到全開4折報紙的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。
' }& v) P3 p3 _# f; Z2 U& S6 b2 w
3 l  ?8 Z& A) r- U) h% X( V/ C3 o  uA狀況:電暖器啟動溫度逐漸上升,大約至8分鐘後加熱燈管會到達最高溫,之後保持一定溫度,此時加熱燈管溫度最大達到182℃、護網最大溫度97.2℃。詳細溫度變化如圖一。
& @  L$ ?: z- ]9 z% W; f" Y. `0 T' r4 A' T6 k9 [2 Y# U! ?  h& k) Z
2 `+ Y  W7 p- z" n% f$ b7 J
B狀況:若將電暖器傾倒在地,且「傾倒自動斷電裝置」正常動作,加熱部停止加熱,加熱部溫度在6分鐘後降到50℃;護網部分1分鐘後溫度下降至84℃,4分鐘後達到49℃。此外,倒下所接觸的報紙沒有冒煙、變色。溫度變化如圖二。
+ B# [. l2 C( f4 H! f% T1 u# a' L4 ~8 l. k
, U% D7 _+ A5 g1 {! `2 x  S, d; m
C狀況:報紙直接接觸護網(模擬狀況同沒有傾倒自動斷電裝置,或該裝置故障沒有動作),報紙接觸護網表面5秒後立刻有些微白煙冒出,之後護網表面溫度開始增加,3分鐘後煙量增加、表面變茶色,4分鐘後聞到焦味,5分30秒左右溫度達到264℃。發火情形與火災學課本中所述「木材加熱至260℃左右則有旺盛之熱分解,此時有小火焰則能引火,在防火工學上260℃稱為木材之發火危險溫度,當繼續加熱時不需火焰而直接發火」相同。詳細溫度變化如下表:- [, U) X4 |$ i; k3 m

7 t/ C5 F, M8 A9 y, t4 Z& A1 b7 O, m
D狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為38.5℃及32.5℃。詳細溫度變化如圖三。3 D  h1 F0 j& }
7 I1 V. V7 X2 r, |" H3 q
( }4 L% J) m3 G
【實驗二】鹵素電暖器(110V,60HZ,800W,附傾倒自動斷電及超溫斷電保險裝置):以遠紅外線鹵素燈管電暖器為實驗對象,實驗分為A、B、C、D四個狀況,A為電暖器正常狀況下的溫度情形與變化。B為電暖器傾倒後斷電,並接觸到全開4折報紙後的情形與變化。C為在電暖器上方蓋上紗布後的溫度情形與變化。D為電暖器前方一定距離所測得的溫度。
) Y9 q1 {  M: L( X" f
; h& F3 B  E+ P; |: t* zA狀況:全開時加熱部最高約520℃,因鹵素燈管為圓形在護網上方溫度最高為160℃(前二項溫度變化如圖四),左、右兩側溫度53℃,下方溫度為38℃。  ?5 v$ Q0 }+ J; u+ f6 Y1 z
" r  B8 K( Q. `6 ~' K$ z. p
1 E! A7 x2 b9 r7 `/ U
B狀況:前述狀況傾倒後,機體傾倒自動斷電裝置動作,加熱部在7分鐘後便迅速下降至50℃,護網部分溫度4.5分鐘後急速下降至50℃(溫度變化如圖五)。電暖器倒下後5分鐘,護網在報紙上沒留下變色熱痕(本機型護網有防燙植絨)。
; A5 v; N* f; ]' ~. c' D/ u- [1 {" ?
" l+ b/ m+ t2 y6 n, C+ v; j- X* ~9 D
C狀況:電暖器(護網)上方蓋上白色紗布後開啟電源,因本款電暖器設有超溫斷電保護裝置,電暖器護網在5分鐘時達到157℃時斷電(保險絲設定溫度為140℃),證明該溫度保險絲正常動作。
: m5 k# b8 m! `2 F& i' A2 M8 ?# {5 C# S
手帕覆蓋鹵素燈管電暖器實驗% c9 R. b8 V% l7 U1 _0 _& b
4 M+ s3 w  W$ Y
D狀況:在電暖器前方約15公分及30公分所測得的溫度變化,分別為37℃及36.2℃。詳細溫度時間變化如圖六。
0 N) W5 M2 w4 a! Q( r; h; `4 I. l' C5 ^
# n* |8 a4 l9 a0 L* v
伍、結論
+ h7 m9 e$ W2 O上述實驗,分析石英燈管式電暖器使用時可能致災的情形如下:
, u: g: P3 p; p
( N( I: m$ f- M: @9 P3 W; v) Y一、使用中的電暖器接觸到各類可燃物會有起火的危險性。即使鹵素燈管式電暖器有護網植絨防燙設計,但護網上方的溫度亦相當高,仍有起火的危險性。- Y# \# R/ b7 l7 J
6 H! z" Q* t" g: M3 c, l- t
二、當電暖器傾倒自動斷電裝置正常時,不會使所接觸的報紙起火,可推斷電暖器傾倒時,接觸可燃物的起火機率相當低。
" v( C/ k* Z& P! u0 j' T5 e0 U# i1 S! x
三、電暖器前方15公分處的溫度(<40℃)已不構成起火威脅,可推斷距離15公分以上的可燃物,其起火的可能性低。# I) L3 C0 }( e* h, n1 C
: R1 R& `- T2 A7 k- V
四、若要判定為電暖器接觸可燃物起火,應調查電暖器護網所接觸的可燃物是否有受燒灰燼化的現象。
1 L0 R7 w# E. C' T8 `8 A5 c
  \3 w3 v3 y4 s4 _4 B, {, E
[ 本帖最後由 fire409 於 2006-11-14 07:02 編輯 ]