中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

變壓器故障引起火災探討

[複製連結]
fire409 發表於 2008-5-18 17:10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 8732|回覆: 1

4 \  k  Z) {7 V[前言]
! [1 k8 [6 S# B  K
變壓器在輸配電系統中一直擔負著電力轉換與聯絡的重要工作,從發電廠的發電機組輸出到用戶端,必須藉由各種升壓與降壓變壓器,才能將電力順利送達用戶家中,變壓器的故障雖然較少,一旦發生故障要花上長時間來修復,且造成非常大的損失,但變壓器內部絕緣材料劣化,因而造成爆炸起火事件仍時有所聞,目前使用最多的變壓器仍是油浸式變壓器,以下就實際火災案例來探討。
5 o3 X* i: |+ J4 {" z
% M% R/ P6 j- {, e+ g# u! ][火災案例]
+ k+ D$ X- ~; D4 Y- x' e〈一〉時間:96年6月21日。: f& Z* ^! |. z" g# Q5 P
〈二〉地點:○○市○○路3段○○巷○○號。
2 L0 b1 b4 s: S4 f) O& w〈三〉財物損失:新台幣150萬元。 / [/ w& ]1 E  e2 A) w4 v( \

3 L( X: ]; k9 t1 H1 d& h+ |; y) p[案件概況]
* G& h6 O- J5 c; {' p) J( C% d; Z* K2 E〈一〉現場為以鋼骨烤漆板搭建東、西方向較長建築,建築物東段建築寬度較窄、中段及西段建築較寬;建築物使用情形分為3段,東段建築物2樓為空屋,1樓再由中間以木板分隔兩部分、東邊承租給林先生作為加工使用,西邊部分及建築物中段為屋主禮品公司倉庫、辦公室,2樓作為住宅使用,最西側承租給黃姓食品業者當倉庫使用。 〈二〉該建築物當天各家使用情形,林先生表示平常工作時間為凌晨2點至下午4點,當天4點以後就無人在場;黃先生表示該公司會計5點半下班離開時亦無人在場,而屋主是最後離開禮品倉庫的,各家均表示離開時無異狀並已關掉電源。三家商家所使用電源均由屋主禮品倉庫內辦公室外牆變壓器供應。, J8 [' V# ^! x* _6 U  \6 \
〈三〉現場共設置3具變壓器,原先變壓器是設置在戶外,後來因擴建而變成在倉庫內,而且現場堆放大量包裝紙箱等易燃物,當變壓器發生爆炸著火時,燃燒絕緣油(燃點約140℃)並波及附近可燃物,引起激烈的火災造成嚴重損失。
$ |! [* x$ A2 l1 K& p# P! f  Q0 I% k2 b6 L
[變壓器原理]/ J( f: g$ \4 e. \" A! I
1885年製造完成歷史上首具實用性變壓器以來,迄今已有116年歷史。近數十年來,由於科技突飛猛進,各種電機、電子裝置應運而生,為提升效率或針對各種裝置之特種目的而設計出各式各樣的變壓器,雖然外觀及結構上有各種變化,但其基本原理卻是一致;利用電、磁能量轉換的原理,將二組線圈繞於共同之鐵心磁路而成為變壓器,當其中一組線圈接於交流電源時,另一組線圈上因電磁感應作用而產生另一種電壓的交流電,二組線圈上之電壓與所繞線圈匝數成正比例,連結於電源側的線圈通常稱為一次線圈,接於負載側的線圈則稱為二次線圈,若二次側線圈電壓高於一次側,稱為升壓變壓器;反之,二次側電壓變低時,稱為降壓變壓器,由於變壓器係利用電、磁能量轉換的原理,因此,變壓器內部絕緣材料關係著整個變壓器的壽命。
+ r3 U8 G; M( o0 e1 {" ]0 O! [7 I
[變壓器的運轉與事故]- j% ~5 Z" H. A! t
近年來由於工業突飛猛進,電力需求大增,導致電力變壓器大量使用,相對使電力變壓器故障與異常次數增加,平常變壓器在運轉中絕緣材料會逐漸劣化,絕緣材料劣化均會造成絕緣油的過熱而分解出可燃性氣體,如氫氣(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)等,其中,油浸式電力變壓器因電弧放電、部分放電、開關突波、雷擊突波、絕緣不良、過載與過熱等引起變壓器絕緣劣化與分解,電弧所產生之能量會引起電氣的破壞;快速突生的溫度和壓力具有足夠的力量破壞變壓器上蓋及本體容器,當變壓器爆炸著火時,大量燃燒絕緣油(燃點約140℃)會波及附近可燃物,引起激烈的火災造成嚴重損失,因此,變壓器業者也由傳統的礦物性油浸式變壓器開始,接著開發了高燃燒點的矽油變壓器、H種乾式變壓器,進而樹脂模鑄型變壓器以提升安全性。) b0 ]! b1 U! I2 L
* ], F) d2 h: ~/ v6 j7 A  Q9 o! k
[結論與建議]
( P7 |  q+ P% }變壓器應設於配電室、控制室、變電室等被區隔之場所,應禁止電氣作業有關人員以外之人員進入者,變壓器周圍不可存有易(可)燃物,否則,當變壓器爆炸著火時,大量燃燒絕緣油(燃點約140℃)會波及附近可燃物,引起激烈的火災造成嚴重損失。
$ M" g7 X5 p  T變壓器是電力系統中最重要的設備,有良好的保養與檢查不但可以早期發現變壓器的異常情況,且可防範事故於未然,加上電氣設備的設計、施工、保養應由專業人員來負責,萬一發生事故亦可將災害控制到最低程度。. v3 }9 K: ~. N% p- F& B
8 P: n: h  f7 e2 r! k9 s: q
圖1:消防人員於現場佈線射水搶救火勢。* I1 E4 x) c. c9 z3 ~
* N' J7 ~& y' R. Y

/ h) w8 o* w. \. I1 d, r) p9 Z圖2:變壓器上蓋遭壓力力量破壞。
張致華 發表於 2008-5-18 22:36:41 | 顯示全部樓層

回覆 哨長 fire409 的帖子

由案件狀況來看這此事件,可以確定一點:通風不良,導致變壓器溫度升溫,進而產生絕緣油已超過其耐溫度
, m& \  b, i, ?, o變壓器運作時,絕緣油不只是保護變壓器內部絕緣之用,其本身之還有一項特點,就是降溫+ d) [7 N6 A. X, P- _
由絕緣油為導,傳導外殼藉此散溫,以確保變壓器之安全 7 N* F: N# j3 W) V
同樣是密閉式空間,各位學長可由路邊各式變壓器中發現,,都會有通風或散熱設備# m; l/ H8 C( q0 I* y
就是避免因高溫而產生爆炸現象,有的路段變壓器外殼上方,還會加裝免電力風扇 9 K, \8 v6 ?0 u8 I
各項電器設備的發展,都是為了你我生活更加方便,但往往很多為節省空間及裝潢美觀
+ p( N5 r  g8 T8 l+ R讓電氣設備隱藏,這樣很容易導致通風不良造成散熱困難,也間接埋藏不定時炸彈,不得不慎
你需要登入後才可以回覆 登入 | 加入後憲

本版積分規則

禁閉室|手機版|Archiver|後憲論壇

GMT+8, 2024-4-30 00:07 , Processed in 0.028814 second(s), 7 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.4

© ROCMP.org since 2005