中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

電暖器起火案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2007-3-19 11:48:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 12991|回覆: 0

7 d" c; C: f  ?4 ]6 s7 X話說今年是個暖冬,但氣溫偶爾驟降,還是讓人冷得受不了。每當氣溫下降時,大家就會想起放在倉庫的電暖器。聽說又有一波寒流要來,您家的電暖器準備好了嗎?先看完下面案例分析後,再開始使用電暖器吧!
4 o6 k" L$ a5 _+ m  X4 t
- A7 w" @* o: M- u: p! n" u' i
( ~- ]  A, {2 o' K! C[案例狀況]去年年底,報載氣溫於夜晚下降至10度左右。有對擔心小孩睡覺著涼的父母,便從倉庫找出去年收藏的電暖器,搬到小朋友的房間使用,讓他們在睡覺時能更加暖和、舒適。這2位細心的父母也知道電暖器為發熱型電器產品,在電暖器周圍不可放置任何可燃物及易燃物,以避免接觸後發生火災。' @- o9 F0 U) U9 p. c

- |3 i" f% E2 p9 O) p寒流來襲的第2天夜晚,睡夢中的小朋友突然發現床尾的電暖器起火燃燒,並冒出陣陣濃煙,連忙叫醒旁邊熟睡的哥哥一起避難,並通知父母救災。所幸小朋友們及早發現,且家人能冷靜處理,僅受輕微嗆傷,到院處置後便返家休息;而寢室也只被輕微燻黑,周圍物品並無受燒。
1 f; N' p" W" x  |1 j, c3 D6 j) n6 {) L$ z7 S7 D
[起火原因分析]# R9 a: j7 u3 v* O. Y  H
使用人表示,該電暖器為去年所購置。使用的時候,加熱部在擺動時,於左右兩側會稍微停頓一下,其他並無異樣。/ j, S1 }, K2 G  L8 D
: x- z$ @: f; i$ O* o& @' }( S
由於此案受燒範圍僅限於電暖器本體,並未延燒至周圍物品,而周圍物品也無受燒的情形,可以很明確地認定房間內的電暖器為起火源。
( M" \  C: M3 i% d; i9 J3 L  r  w+ m: ~! I4 l% W5 r9 t
該電暖器為本國製造14吋立式電暖器,具400W/800W兩段功率選擇,以鹵素燈管加熱。為提高暖房效率,加熱部設計能左右70度自動擺頭,適合臥房、小坪數空間使用。有多重安全設計,包括異常超溫斷電保護、傾倒自動斷電、前網植絨毛設計,安全不燙手、加重底座不易傾倒。照理來說,該產品的安全設計,配合正常的使用方式,似乎可以讓消費者高枕無憂、一覺到天明。但由此案例顯示,安全設計並非代表絕對安全。
( y  q2 S7 s3 k# e  A
- N5 D3 K1 v7 w' F$ @電暖器依構造可分為上方加熱部及下方底座。加熱部由前網、燈罩、支架上蓋、電熱管、反射板、後網、同步馬達、後殼等零件所組成,利用首部與由底座延伸的伸縮管相連。底座由底板、腳臺、伸縮管所組成,底板上方設有定時器、電源開關。底板下方設有傾倒開關及電源線。0 g% F! |: S/ s+ x9 J5 s2 e
/ P8 {; l  G$ b
" a" s- I* ~$ L+ J" P- U& O
[受燒情形]( E) R  k9 u4 [+ }
一、底盤:
- H5 n0 R: X: w4 V2 ?4 G$ o外接電源線完好、腳台底座上方燒熔、伸縮管上方燒熔,由電源線完好未短路等跡象,研判火勢是從上方加熱部向下方的伸縮管延燒。
) A9 a4 d: ^& r& D2 L- s8 q7 }7 Y
0 t& C$ J$ {) J7 b, i  T* L二、加熱部:, G* T2 G' f% f+ D
前護網的鋁質網飾板未燻黑;鍍鋅的燈罩、電熱管支架及反射板均未燒熔變形;鹵素燈管未破裂,燈絲完好;溫度保險絲及溫控開關無嚴重燒毀情形。馬達部的旋轉馬達外表完好,聚丙烯(PP)樹脂後殼燒失,配線斷裂。研判火勢由加熱部後方向前方延燒,且非鹵素燈管過熱所引起。
, @* T, C5 n' `& v
+ T4 Q: ^, ]* x8 u5 Q圖1:起火電暖器受燒情形--加熱部掉落、前護網蓋在底座上方,紅色圈起處為該電暖器起火處。
7 T! p0 l3 H4 f5 s4 a4 _
# N, Q/ X* [* l& h. `
& ]& C) O" `" j1 v$ {圖2:前護網飾板完好,前護網未受燒。. S3 P+ F3 o5 N3 U9 o5 a1 l7 W

& D/ c$ J" d0 x# Q6 [
0 ?% J/ b& |" M/ k  w圖3:箭頭所指處為伸縮桿燒熔部位電線熔痕,也就是圖1的紅色圈起處。& v6 t" j; U& h8 {
$ L& Q, o& }  j  z5 D) O5 _  D
' C  ?, t( n1 Z- f  R' o( }8 x0 G
圖4:圖3的特寫--中繼線電線熔痕,紅色箭頭所指處也就是圖1的紅色圈起處。0 d8 N) F& a$ A1 i% O) y0 f

1 n/ w2 t/ J$ q  {% l由電熱器的下方及上方受燒情形,研判起火處應位於兩者之間的首部附近,而該處構造為利用首部將加熱部固定在伸縮管上,由馬達的轉動使加熱部做左右70度擺動,中繼線組為紅、白、綠、黑4條電線,由底座向上穿過伸縮管供應馬達、溫度保險絲及鹵素燈管電源。該處受燒情形為首部燒失,電源中繼線組電線燒熔,電線熔痕位置位於加熱部後殼與首部間。7 q: G8 z1 `* n
3 p  x: u0 k) o" O6 f4 N1 g
由上述勘查及使用人說明,便可確定起火位置在首部的電線。因為該處電線承受電熱部左右擺動的扭力,及與伸縮管間的摩擦力,若組裝不完善,很容易於使用時造成電源線的磨損,進而導致披覆破損,產生電線短路引火燃燒。: S5 g; d: O1 u( ?; G, w$ I

1 Z( S+ g' y& i) M" }6 h! r/ o[結論]電器設備的安全性,除了電器本身的安全設計外,使用者亦必須注意使用時是否產生異狀(例如本案例電源暫時中斷)。因為造成電器的危險性並不是單一因素,以電熱器來說,其發熱部、電源線、甚至是電子元件組,都有可能因設備品質的良莠、安全的設計、使用的環境、使用的方法等種種因素而造成故障,甚至連電源也會短路起火燃燒。0 U: `- }5 b! S4 o: i

) U5 ^) E6 ]/ W所以,在此建議消費者在寒流來臨時,使用電暖器前應先檢查電暖器功能是否正常,例如運轉時沒有異狀、異音、異味才能使用。你家的電暖器可以上場使用了嗎?一定要記得檢查喔!
. x% g& K/ O5 I# O  A' ?' _
/ ~# s: l% {$ n/ e9 E9 j# U; ^; j- D, d& c. u. o
圖5:正常電暖器之首部。