中華民國後備憲兵論壇 | ROCMP Forum

熔接金屬火花火災案例分析

[複製連結]
fire409 發表於 2006-11-14 07:39:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢視: 13854|回覆: 0
! f) Z7 C5 s. N
5 v1 j& D, Z5 D1 X3 `3 {- H
壹、前言:
8 u* X" r; J, b6 g/ }- b施工中常發生因熔接作業引起火災的案件,由於此類火災現場有明顯的動火證明,於進行火災原因調查時,其調查方向較明確,且比較容易證明、確認。但類似案件仍不斷在作業疏忽中發生,似乎也顯示此類案件並不會因肇因明確、調查容易,而能有效預防、或抑止該類火災的發生,這的確也是預防工作應注意改進的重點。以下就以新竹縣最近的熔接金屬火花火災案例,來說明火災發生經過,並針對此類案件提出火災預防對策。
+ O- Z2 ~' ~  |7 W$ Q貳、火災概要:
3 v+ c8 |* g2 I  `某日午後14時,工人開始下午的頂樓加蓋鋼骨結構工程。由於施工位置緊鄰馬路,為方便作業,工程車停放於緊鄰施工建築物旁道路,電銲機等施工工具均直接吊掛至3樓。而乙炔及氧氣鋼瓶較重,因此放置工程車載貨平台上,再利用橡皮軟管延伸熔桿火炬至建築物3樓作業。
7 Z& D8 B6 Q- b7 d+ i+ I/ `# d  ?* s9 f  \9 H% _! f
現場施工作業使用電銲機及氧乙炔氣切割器,施工人員突然發現火勢從車後載貨平台上氧乙炔橡皮軟管起火燃燒;雖迅速以乾粉滅火器滅火,但因鋼瓶開關閥燒熔,無法將火勢熄滅,造成工程車延燒,車頭全毀。
3 u# G0 H/ N# h  D5 B9 r* G% a
" I, g( m" g/ O* d
; E, X( _* E0 x( }7 v1 f1 Y鋼瓶閥受燒情形
* U% z3 X. L' P! a- l, K% X9 u# Z" Y
參、現場燃燒後情形:
. R% z* C  x( j. S9 @工程車車車頭全毀,車頭前方烤漆完整,前擋風玻璃破裂,車頂上方受燒燻黑,散熱水箱罩完好,前保險桿完好。駕駛座艙內部燒毀,方向盤下端受燒彎曲變形,右側助手座後方鐵板受燒變色泛白。載貨平台下方電池、油箱及四個車輪完好未受燒。. k7 z5 J- @4 J) f) o

6 e  |6 `) T4 |# i! b' y6 }車頭後方載貨平台僅右前方木質地板燒穿,其餘完整。燒穿位置平放乙炔及氧氣鋼瓶,並有乾粉噴灑過的痕跡。經調查,載貨平台上共載有乙炔鋼瓶2瓶、氧氣鋼瓶1瓶,乙炔及氧氣的壓力調節器2個。
% ^6 d0 V: ^( F0 P7 o7 |6 k8 R
, P1 a1 D+ E" J7 d
工程車後方載貨平台右前方燒穿,橡皮高壓軟管燒斷0 o2 \. C" _7 A

1 ]! y9 R1 j9 U4 [  v
0 w/ Q( N- i$ ^" U% w7 g* V鋼瓶瓶身受燒情形4 H; n  j" E$ B8 E* x

2 G6 P+ i, V, N5 z1 {% C肆、熔接火花特性:5 z4 P" ^4 N1 u
此案例因作業需要使用電弧熔接(arc welding)及氣體熔接(gas welding)即電銲機及氧乙炔切斷器,茲分別介紹如下:
; q. I3 g" j2 o& f, N$ b5 a. C4 L
0 G6 ^* U- Y& p0 Y! p9 F3 v) t電銲機種類多樣,本案例所使用電銲機係為攜帶輕便、操作簡單、成本低、且戶外、室內均可使用的遮蔽金屬電銲機(SMAW),為目前最廣泛被使用的電銲機。電銲機相關套件包括電銲機、電極把手、電極、電線及接地夾,其負極為消耗性電極,正極為欲熔接工件。熔接熱量由電弧所供給,而熔接時的溫度隨著電源種類、電流密度及熔接金屬的種類而定。由於電弧所產生的熱量使電極呈熔融之狀態,所以電銲時電弧中心溫度相當高,約可達4,000至7,000℃,所噴射出火花的溫度為2,000至3,000℃。
3 X1 s2 _4 V. Z: @9 n# v+ E" t+ ^' j9 }, B, x
氧乙炔切斷器係利用氣體燃燒火焰加熱工件表面使其產生氧化鐵,氧化鐵繼續燃燒而造成熔融之熔渣火花噴出,達到金屬切割的目的,但此種氣體切斷器僅限使用於含鐵材料的切割。氧乙炔切割時火焰之最高溫度可達3,500℃,而飛出火花的溫度則較母材溫度低,但也有約1,500℃。
# T! \6 z+ F/ G% Z. @  E2 O1 I' l' u; R- P9 \' y) C& E
火花熔渣直徑0.4公分以下者,因粒子較小,溫度下降快,墜地後會保持原球型;而直徑超過0.5公分的粒子掉落地面時,會因重力撞擊碎裂成較小粒子散開,而小粒子飛散的距離可達10公尺以上。此時火花與可燃物接觸時,可燃物起火的可能性非常高。
% Z9 r& E! v- ?# Z- u0 a# {% s0 I9 h4 a1 V$ }; I( s  K& S* L- h% k( @
火花對可燃性液體而言,高分子油品例如柴油、機油的引火後續燃性低,起火後容易熄火,但仍有引發火災的危險性,而易燃性液體的起火可能性則非常大。火花對液化石油氣及乙炔氣而言,也非常容易引火燃燒,在瓦斯管上方集中落下火花時,則會造成瓦斯管的起火燃燒。
  N. K, F# [, J6 ?9 A1 C' f) W2 `, F  m
再者,電銲熔接所使用的熔銲電擊(熔接棒)或氧乙炔氣體切割後的金屬一樣含有高溫,對可燃性物質亦有著火的危險性。由於火花熔渣為球型結構,掉落地面時容易轉動,也因此必須注意掉入細縫引發火災的危險性。
. b# _6 ^$ g3 f# t
/ w; F( A; r- b6 ~+ @6 R伍、起火原因調查:
' d% f4 }* l2 }2 Z4 r0 Z% \據現場作業人員筆錄及現場燃燒後狀況,研判火勢由工程車載貨平台右前方起火,向車頭(駕駛座)延燒。故起火處為工程車載貨平台右前方,而該處正放置開關閥開啟中的氧乙炔鋼瓶。
* M  c# v3 o3 B8 j5 q
( T& U5 u& f) j起火當時作業人員在車旁上方3樓進行電銲熔接及氧乙炔切割作業,電銲火花掉落下方5公尺車上所積載氧氣、乙炔橡皮軟管及鋼瓶,導致橡皮管碳化、破裂,瓦斯外洩起火燃燒,火勢並向前方駕駛座艙延燒。1 U  J/ i% i* C1 R3 t, W
; V. o; C- J" J4 |
陸、結論與建議:5 V, M3 {* s/ y4 h7 b
雖然國內目前專業技術士證照設有電銲及氣銲技術士科目,且必須經過學科及術科檢定合格才能領取證照,但從學科測驗中可以發現,預防熔接火災方面的知識並不受到重視,更何況是自行學習執業的熔接技術人員。: L. \9 m8 v  k0 x/ U

6 t, p4 P# h# `2 d8 m) j為預防此類火災的發生,在此提供國內外相關熔接火災預防安全作業規定,供相關人員參考及宣導:$ ]" @8 D: J$ G# M4 O

+ D5 g: m5 l* f, }1、於廠外進行熔接作業時,作業場所應設置在附近沒有可燃物的安全位置。如無法設置在上述安全位置時,應移開作業位置附近10公尺內的所有可燃物。若無法清除或移開可燃物時,應使用防火毯將可燃物完全蓋住,以避免可燃物與火花接觸,發生火災危險。若無法達成上述要求,嚴禁執行熔接作業。
# L+ I3 v7 R- w8 b
$ Q& k' ?* r3 p9 s! P1 C2、在廠區中進行銲接作業前,必須依動火作業規定事先申請辦理動火作業許可證,經有關部門審核,同意後才可施工。4 U2 Z5 P) _  c) a. \& s
% s! a0 K+ e/ t& O
3、樓地板貫穿部及隔間牆開口部,均應加防火毯覆蓋保護,以避免火花飛出、掉落,造成人員傷害或引發可燃物。作業時應派員監視,並設置滅火器,以應不時之需;並於貫穿水平及垂直區劃的另一空間增設1名監督員,以控制潛在的危險。
/ U0 z( l; a8 S9 I/ Z+ y% i; c
4、熔接火災經常發生在停火之後一段時間,且起火處通常與作業處所有一段距離,因此監督員應於動火當天工作結束後,徹底檢查該區域30分鐘至1小時,以確認無悶燒狀況存在。  g. _& [" N1 _# P

1 k9 s8 Z# r6 @8 y5 B5、任何裝有、或疑似裝有易燃性或毒性物質的密閉容器,均有物質殘留容器的可能,逕行操作將會有起火、爆炸或中毒的可能,故於測試合格、徹底清潔、洗淨、開通氣孔等安全確認前,不可進行切割或熔接。
$ h0 H) K- Z7 |, u( m
3 j' J0 I5 E, _+ j/ _) ]% Z6、嚴禁在裝有高壓氣體之容器旁及上方進行銲接(如氧氣瓶、乙炔鋼瓶、貯氣筒等)。& Q0 `0 n5 n( O! U' w( O9 ]6 t

$ `6 M$ R* o" T) l5 Z" q: d7、不可在木質地板上進行電銲,必要時應先用石棉板或防火毯鋪於地板上再行施工。
; o5 ^2 ]1 b7 l# T# m- U
, k  t/ S9 M1 P2 X, e部分參考書目:
9 u+ w& U# _! t$ W) M+ Z熔接學卅陳金富、林宏昌卅全華科技圖書股份有限公司1 }4 Q9 ~. w+ ?8 Q$ }
新火災調查教本第6卷卅日本東京消防廳卅東京防災指導協會$ d* u4 f8 [8 A3 [" V
火災原因調査要領--微小火源火災編卅財団法人消防科学総合センター5 b5 ^) N( O9 T! L/ }
Regulations (Standards - 29 CFR) General requirements.-- 1910. 252卅Welding, Cutting, and Brazing卅U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
0 q; v5 W6 I& k/ P0 n$ d$ GIOSH安全資料表--動火作業--類號:SDS-P-002卅勞工安全衛生研究所