" v# p: b6 S( c
& v0 f. K d* f2 s S7 y: H壹、前言:+ H$ N: ~9 s4 h
施工中常發生因熔接作業引起火災的案件,由於此類火災現場有明顯的動火證明,於進行火災原因調查時,其調查方向較明確,且比較容易證明、確認。但類似案件仍不斷在作業疏忽中發生,似乎也顯示此類案件並不會因肇因明確、調查容易,而能有效預防、或抑止該類火災的發生,這的確也是預防工作應注意改進的重點。以下就以新竹縣最近的熔接金屬火花火災案例,來說明火災發生經過,並針對此類案件提出火災預防對策。
4 {& D9 ?+ y0 \& H& T貳、火災概要:0 p# d- {2 D$ M
某日午後14時,工人開始下午的頂樓加蓋鋼骨結構工程。由於施工位置緊鄰馬路,為方便作業,工程車停放於緊鄰施工建築物旁道路,電銲機等施工工具均直接吊掛至3樓。而乙炔及氧氣鋼瓶較重,因此放置工程車載貨平台上,再利用橡皮軟管延伸熔桿火炬至建築物3樓作業。; ?) a: r2 c9 F- [; |
' Q7 J% z" s- |現場施工作業使用電銲機及氧乙炔氣切割器,施工人員突然發現火勢從車後載貨平台上氧乙炔橡皮軟管起火燃燒;雖迅速以乾粉滅火器滅火,但因鋼瓶開關閥燒熔,無法將火勢熄滅,造成工程車延燒,車頭全毀。
, {2 E$ H9 k1 g9 g" l% e ~1 V& ? v' q

8 L( i# v @9 o1 g; \鋼瓶閥受燒情形
& K- m# M5 \: \, {4 ~+ F- f% }/ x4 N5 r% e& B
參、現場燃燒後情形:9 A* v5 }: @( a: W( O4 B
工程車車車頭全毀,車頭前方烤漆完整,前擋風玻璃破裂,車頂上方受燒燻黑,散熱水箱罩完好,前保險桿完好。駕駛座艙內部燒毀,方向盤下端受燒彎曲變形,右側助手座後方鐵板受燒變色泛白。載貨平台下方電池、油箱及四個車輪完好未受燒。
' A* W; c& F0 Z+ g% W* x4 f. c9 _& t, h* D
車頭後方載貨平台僅右前方木質地板燒穿,其餘完整。燒穿位置平放乙炔及氧氣鋼瓶,並有乾粉噴灑過的痕跡。經調查,載貨平台上共載有乙炔鋼瓶2瓶、氧氣鋼瓶1瓶,乙炔及氧氣的壓力調節器2個。/ k. m$ ]; v7 `# a: y, C& t! W$ ^
9 [( p* @' a6 [1 I8 t
6 k* {! J# p4 u( a# x0 }6 u5 _0 L工程車後方載貨平台右前方燒穿,橡皮高壓軟管燒斷* U1 @ v o; o
+ Y5 g; f' {9 O" s. k: x4 v

- s- f3 V5 A" b- v鋼瓶瓶身受燒情形
% l: {7 H. m8 m! Z5 [$ r1 f: t8 ?
, F! |* `5 f) }. Z+ i- o肆、熔接火花特性:4 u( m* q8 y8 G+ w9 d0 q, h% S
此案例因作業需要使用電弧熔接(arc welding)及氣體熔接(gas welding)即電銲機及氧乙炔切斷器,茲分別介紹如下:2 ]# h! h; W6 I( @% l1 @7 {
9 D! w) F- F- Y0 ~- U8 N
電銲機種類多樣,本案例所使用電銲機係為攜帶輕便、操作簡單、成本低、且戶外、室內均可使用的遮蔽金屬電銲機(SMAW),為目前最廣泛被使用的電銲機。電銲機相關套件包括電銲機、電極把手、電極、電線及接地夾,其負極為消耗性電極,正極為欲熔接工件。熔接熱量由電弧所供給,而熔接時的溫度隨著電源種類、電流密度及熔接金屬的種類而定。由於電弧所產生的熱量使電極呈熔融之狀態,所以電銲時電弧中心溫度相當高,約可達4,000至7,000℃,所噴射出火花的溫度為2,000至3,000℃。1 j% O# a# j0 B$ f( f& O" f& m
% V/ u z7 Z) V$ g9 ^9 C氧乙炔切斷器係利用氣體燃燒火焰加熱工件表面使其產生氧化鐵,氧化鐵繼續燃燒而造成熔融之熔渣火花噴出,達到金屬切割的目的,但此種氣體切斷器僅限使用於含鐵材料的切割。氧乙炔切割時火焰之最高溫度可達3,500℃,而飛出火花的溫度則較母材溫度低,但也有約1,500℃。
8 }) T; {2 u! ]+ o
; f5 \9 D. q$ b. j1 C' |火花熔渣直徑0.4公分以下者,因粒子較小,溫度下降快,墜地後會保持原球型;而直徑超過0.5公分的粒子掉落地面時,會因重力撞擊碎裂成較小粒子散開,而小粒子飛散的距離可達10公尺以上。此時火花與可燃物接觸時,可燃物起火的可能性非常高。
8 J. o6 k! q# C5 A: W& Q/ K
. @. ^6 _6 v& L, A9 n ~$ y5 ?' l火花對可燃性液體而言,高分子油品例如柴油、機油的引火後續燃性低,起火後容易熄火,但仍有引發火災的危險性,而易燃性液體的起火可能性則非常大。火花對液化石油氣及乙炔氣而言,也非常容易引火燃燒,在瓦斯管上方集中落下火花時,則會造成瓦斯管的起火燃燒。9 @. k6 }3 K) Z
, Y9 P: v. ]0 Y. u0 ?- {
再者,電銲熔接所使用的熔銲電擊(熔接棒)或氧乙炔氣體切割後的金屬一樣含有高溫,對可燃性物質亦有著火的危險性。由於火花熔渣為球型結構,掉落地面時容易轉動,也因此必須注意掉入細縫引發火災的危險性。
* W1 |9 |2 n1 b y( u$ O" `/ M
8 h( U0 J; Q$ N0 y z! y伍、起火原因調查:1 F3 I F0 m+ k) S4 D
據現場作業人員筆錄及現場燃燒後狀況,研判火勢由工程車載貨平台右前方起火,向車頭(駕駛座)延燒。故起火處為工程車載貨平台右前方,而該處正放置開關閥開啟中的氧乙炔鋼瓶。
/ \. |/ P$ I! L& U& V2 X; [* h+ ^5 t' q% @: G1 ^
起火當時作業人員在車旁上方3樓進行電銲熔接及氧乙炔切割作業,電銲火花掉落下方5公尺車上所積載氧氣、乙炔橡皮軟管及鋼瓶,導致橡皮管碳化、破裂,瓦斯外洩起火燃燒,火勢並向前方駕駛座艙延燒。
+ A' `* ]1 y6 ?3 n. l1 S6 b% T* ^3 G/ s& k6 b1 j( F6 K
陸、結論與建議:
) u- n, R' I9 H! C8 z A6 m' k- z雖然國內目前專業技術士證照設有電銲及氣銲技術士科目,且必須經過學科及術科檢定合格才能領取證照,但從學科測驗中可以發現,預防熔接火災方面的知識並不受到重視,更何況是自行學習執業的熔接技術人員。6 q+ r2 M0 s% n* _
) ?# @0 t6 J) A1 W$ G7 z m: }為預防此類火災的發生,在此提供國內外相關熔接火災預防安全作業規定,供相關人員參考及宣導:, w1 ?1 t$ I! X2 ~
! m; C8 i* j: G2 j+ t3 r
1、於廠外進行熔接作業時,作業場所應設置在附近沒有可燃物的安全位置。如無法設置在上述安全位置時,應移開作業位置附近10公尺內的所有可燃物。若無法清除或移開可燃物時,應使用防火毯將可燃物完全蓋住,以避免可燃物與火花接觸,發生火災危險。若無法達成上述要求,嚴禁執行熔接作業。! h, f' r! I* U1 A$ }
5 R; b$ s7 d0 l6 d% T: I7 c
2、在廠區中進行銲接作業前,必須依動火作業規定事先申請辦理動火作業許可證,經有關部門審核,同意後才可施工。
' b+ @& T% H* R; Y+ j% b. r' t/ \, i$ q- F
3、樓地板貫穿部及隔間牆開口部,均應加防火毯覆蓋保護,以避免火花飛出、掉落,造成人員傷害或引發可燃物。作業時應派員監視,並設置滅火器,以應不時之需;並於貫穿水平及垂直區劃的另一空間增設1名監督員,以控制潛在的危險。5 |; j, R: W A( |0 f3 U
1 }) w; M% q4 r; ] X: K, H- s7 ^
4、熔接火災經常發生在停火之後一段時間,且起火處通常與作業處所有一段距離,因此監督員應於動火當天工作結束後,徹底檢查該區域30分鐘至1小時,以確認無悶燒狀況存在。
+ k& b1 I1 _- p$ E% `: i
5 C- {6 |3 s6 r0 f( ]* I2 u) `5、任何裝有、或疑似裝有易燃性或毒性物質的密閉容器,均有物質殘留容器的可能,逕行操作將會有起火、爆炸或中毒的可能,故於測試合格、徹底清潔、洗淨、開通氣孔等安全確認前,不可進行切割或熔接。
F t) ]; ~* s A; N! H
1 C/ H& T3 ~. c) m' r6、嚴禁在裝有高壓氣體之容器旁及上方進行銲接(如氧氣瓶、乙炔鋼瓶、貯氣筒等)。5 G4 H5 v4 Z+ D4 u( v7 U) j; O
$ e, s) |) M" V: e) q7 u6 S0 Z% T7、不可在木質地板上進行電銲,必要時應先用石棉板或防火毯鋪於地板上再行施工。
6 t$ p& i; r* i# `: T$ O2 f; n& C9 k# F1 b
部分參考書目:1 p' V# X i0 j) ]0 J
熔接學卅陳金富、林宏昌卅全華科技圖書股份有限公司
$ t9 V4 `5 X( a7 j" U. l新火災調查教本第6卷卅日本東京消防廳卅東京防災指導協會
0 T7 s% f( x5 x: A$ z/ @/ d2 A/ q火災原因調査要領--微小火源火災編卅財団法人消防科学総合センター+ d, w* z# O$ S# C: ]
Regulations (Standards - 29 CFR) General requirements.-- 1910. 252卅Welding, Cutting, and Brazing卅U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
# a+ o# l4 |* O4 l& BIOSH安全資料表--動火作業--類號:SDS-P-002卅勞工安全衛生研究所 |