- S- x5 O1 z* f w# t1 Y
[前言]
- I) R0 i7 y& ^電源插座過熱冒煙,常是因插座使用太多電器設備,以致導線過載發熱所致,但在實務上除使用不正確外,產品的設計、製造及施工等不良情況也會使插座過熱冒煙。本案例為電腦機房內專用插座內部接觸點過熱,引發插座外殼塑膠燒熔、冒煙,而一般電腦機房內部僅放置電腦伺服器等網路相關設備,平時人員甚少進出,電腦機房是否需要加強消防安全設計,以下案例分析提供相關人員參考。
8 t" x4 x! l. [( Q H! C3 t7 x4 E; ^5 N+ m) A
[火災概要]
. X8 r5 T7 m8 K5 g* Y〈一〉發生日期:96年9月, D2 u5 s b, x/ [# y
〈二〉發生地點:○○縣市某公家機關電腦機房。
& ~% h* \0 L }; | b5 u- e |7 k〈三〉起火原因:伺服器電源插座內室內配線與插座簧片過熱所致。3 v8 U/ g" A+ s6 Q2 N3 l Q6 n
〈四〉燃燒物件:插座燒熔,插頭變形。7 D# @6 A G; T7 g0 |2 k, h1 E
, @9 Y8 K1 d2 P& ] v. y4 n1 i[火災發生概況]
2 \( B v% w6 r6 V+ t# I火災現場為某一公家機關的電腦網路機房,晚上時段員工均已下班,只留下值日人員。晚上10時其外屬單位網路連線中斷,便通知單位資訊管理維護人員檢查,維修人員到達現場聞到電線燒焦的煙臭味,但機房內電源仍正常供電。
6 }( p3 q% a, L- X) q/ Q維修人員於檢查時發現其中某一機櫃所使用的專用電源插座燒熔,插座內受刃部外露,電腦伺服器的電源插頭受熱變形,之後便立刻關閉電源開關,插座也不再持續冒煙。: z0 u! j6 M( o- \- V
8 f2 G5 }0 j, q: L8 m& o, ~

* a* A* l! d: F" E: \圖1:燒熔插座正面。; Z3 ~- J" G9 h$ N
% p; O) ^+ s' v4 b " N! k; E# }# C6 r, o' @+ C! J
圖2:燒熔插座後面。
/ F/ Y4 H* V( V/ \& V
$ g/ `9 J0 G" N0 t6 Y; t0 O " u9 e6 ?1 T1 p, O" }
圖3:燒熔插座側面。
2 ~6 {0 l. \7 s" I2 t& G% @* w3 Z# \
% e# \$ R9 Q5 t0 x! B. [
圖4:插座內簧片(左側為正常,右側為燒熔簧片)。
1 Z" R0 J# l! g2 p) c' V# h( G; D8 [1 ~- R9 m8 q

$ _3 O( M6 X7 d5 q圖5:室內配線燒熔位置。* X* t3 ~# a; q( P% K% }
. W7 f, Y& y" Q& |+ P, V p
[火災原因探討]6 N% O" }, F l/ q
燒熔插座其額定電流(15A),機房用插座雖為專用迴路,且每一迴路均設有專用無熔絲開關(20A),但一個插座外接2個延長線座(11A),一個延長線供6項電器使用,明顯可知,專用插座所流經電流較一般普通插座大,依照電工法規規定「除電動機外之特殊電器或其他負載之出線口,依電器或所接負載之安培額定計算」,也就是說應按實際使用電流來選擇插座,否則接線處就容易產生發熱情形,久而久之,過熱溫度便會將周圍可燃物燒熔。* P8 I, ^& C" A0 p* g# a6 V3 C6 ~
其次由於振動、拉扯等外力因素,非常容易造成導線與導體的連接處間形成接觸不良的狀況,此狀況會使該處產生高溫,使周圍可燃物受熱、燃燒。這種接觸不良發熱的現象常發生在導線與導線、導線與設備、導線與插座連接處,而造成高溫的原因如下:
, A0 ^' q: x5 h. Z+ ^〈一〉電弧效應:接觸點接觸不良所形成導體間的間隙,電流經過此處會產生電弧火花,而電弧的形成會使接觸點產生高溫,造成周圍可燃物熱分解,進而起火燃燒。當大電流流經金屬導體時其溫度可達到熔點,一旦發生導線金屬熔化,熔斷處變化產生電弧。
9 l+ {! }8 X- I! O2 z& }' n〈二〉電阻效應:當電路於接頭處發生接觸不良時,增加之電阻將導致接觸面熱度增加,促進表面氧化物形成。此氧化物引導電流並保持電路運作,但氧化物之電阻明顯大於金屬內電阻。美國實驗數據顯示14A電流狀況下,該處所產生功率35W,溫度超過400℃。倘若可燃物與熱點之距離相當接近,則會引發燃燒。& j# I% U! w( S6 S& R1 L" r
! a3 x- ^1 i& u Z* V[防範對策]; c9 m+ @9 c4 p! D7 l4 ~5 P, ~
上述分析可知插座發熱位置大部分發生於插座內部,起火燃燒之可能性並不高,但若該過熱狀況未能提早發現持續升溫,則容易引發所連接之插頭起火等電線短路的機會,在此為避免插座起火可能,建議對策如下:! a! G# D5 Y/ m; P
〈一〉要求施工品質:配線施工時應確保接觸位置的電線截面平齊並接觸良好,接觸點的產生熱量減少,機房用插座之電流較一般普通插座之額定電流大,應按實際使用電流來選擇插座,勿以小用大否則插頭與接觸點若再因接觸無密實情況下,漸漸升溫,就容易發生火災。0 Q8 V! S' H* u: F
〈二〉要求產品品質:一分錢,一分貨,插座的構造、材質、製造等若品質不良均容易引發插座過熱,例如插座內簧片彈性疲乏,插座塑膠本體容許溫度不足,當使用多項設備造成功率增加時,便容易出現插座過熱現象。市面上插座價格依品牌有很大的差異,相對的其耐用度和安全性亦有所差別。( c% j* f/ l2 n# G
〈三〉要求用電安全:使用電器安全首要安全使用不過載,過載使用也會加速接觸不良發熱的情形,其次是安全環境不拉扯,導線接觸位置在振動或拉扯的環境下,容易形成接觸不良的情況,第三是安全檢查不遺漏,定期檢查相關電器設備使用情形,若察覺有異常焦味、異常發熱、異常燻黑等情形均應立刻停機檢查,找出問題癥結所在,防微杜漸,避免發生火災。- b8 a; T3 Y0 G. M0 o0 ?% ~
〈四〉設置消防設備:設備機房通常面積較小且通常二次施工時所增設,所以往往未針對此區域加以要求設置消防安全設備,但機房內設備運作通常是1天24小時、1年365天全年無休,相對地電器設備發生故障的機率也較高,若能防範未然針對此範圍加裝警報設備及滅火設備,相信在火災的應變上更能提早反應,有效控制。 |